  1. 질문

    UPS 런타임 차트 

    답변

    f06a9474ae782ae7a966425691b392f8_1572274414_3272.jpg 

  2. 질문

    APC UPS 선정방법 

    답변

    APC UPS 선정방법   

     

    1. 왜 UPS를 사용하여야 하는가

      a. 현재 서버 및 네트워크의 오작동의 원인의 40~50%가 전원에 의한 사고 입니다.

         UPS는 항상 디자인된 시간과 용량만큼의 전원보호를 합니다.

     

    2. 왜 APC 인가.

      a. 서버와 네트워크를 가장 잘 이해하는 UPS는 APC 입니다.

        Power Chute Plus, Business Edition, Network Shutdown의 강력한 서버와 UPS

        관리 및 모니터링이 가능합니다.

        Business Edition ? Smart UPS 모든모델에 적용

        Network Shutdown - SNMP카드가 장착된 SmartUPS 혹은 SU-5000i이상

     

    3. 어떤 UPS을 재안하여야 하는가

      a. 어떤 UPS을 사용하기 앞서 얼만큼의 장비에 얼마만큼의 전원 보호를 원하는지

          확인하여야 합니다

     

        유형1

        서버 2대, 스위치2개, 라우터1개, 모니터1개를 정전시 20분을 보호받고 싶음

    (상당히 막연합니다)

        유형2

        총 2000w를 사용하며 10분을 보호받고 싶음.

     

    정리하면.

    우선 보호 = Runtime이라고 생각하시면 됩니다.

    유형1을 해석 해봅니다.

    각종장비의 출력을 먼저 계산합니다. 서버는 APC.com/kr의 셀렉터를 통하여 확인하시면

    빠르게 확인이 가능하며. 운용하는 담당자의 자문을 얻는것도 좋은 방법입니다.

    스위치와 라우터등은 50w에서 최대100w를 넘지 않으니 대략 없다 생각하셔도

    무관합니다 (물론 벡본급은 예외입니다)

    대략 산출된 출력이 서버 대당 900W급 스위치2개와 라우터1개 도합 150w사용

    하면서 정전시 20분을 버티길 원한다 라는 답이 나옵니다.

     

    UPS 선정시 고려사항

    항시 풀로드 상태를 기준으로 합니다

    위와같이 총출력이 1950w일 때 최소 수준은 SUA-3000i (3000VA / 2700W)입니다

    허나 보호조건이 불충분 합니다. 이때는 SU-5000i(5000VA /3500W)를 재안합니다

    -요점 : 모든 UPS가 장비 풀로드시 5~7분의 런타임을 가집니다

              총출력x2배의 W가 30분의 런타임을 가집니다. (통상 그렇습니다 런타임차트 참조)

     

    유형2를 해석해봅니다.

    2000w를 10분 이라고 정의 내리면

    SUA-3000i는 3000VA / 2700W로 20분엔 부족하지만 (10분은 수용합니다)

    SU-5000i는  5000VA / 3500W일때는 20분을 유지 할 수 있습니다.

    *짚고넘어가기 (VA와W의 관계)

    Smart UPS뒤의 숫자는 VA를 말합니다.(쉽게는 APC 카다로그에 친절하게 적혀있습니다)

    Ex ) SUA-1000i = 1000VA / 670W

          계산법   VA = Wx1.4

    W = VAx0.7 의 공식이 적용됩니다 (전기적효율/역률/PF로 칭함)

     

    주의 : 파워팩터는 공통적인 1.4는 아닙니다.

     

     

    4. 어디에 어떻게 설치할것인가

    a. UPS의 설치 입력 환경은 단순 하면서도 복잡 합니다.

    입력전원의 차이

    SUA-3000i이하 : 220v 플러그 타입

    Smart UPS  750~1500은  IEC320-C13(10A) Spec

    2200~3000은 IEC320-C19(16A) SPec

    SUA-5000이상 : HardWire타입 (단상)

    SURT-6000이상 : Hardwire타입 (단상 / 삼상) : 2차 출력가능

    5.유지보수는 어떻게 하는가

     APC의 제품 보증기간은 2년 (일부품목 제외) / 제품 구매일 기준

     

    1개월 미만 : DOA / 신제품 교환

    1개월 이상 : RMA / 수리 및 교체

     

    Process : 선입고 후 출고방식

     

    6.자주 묻는 질문과 답

    Q. 어떤 UPS를 사용하여야 하나요?

    A. 용량을 확인하고 그에 걸 맞는 UPS모델을 재안 합니다 (위 3번 참조)

    Q. UPS를 달면 얼마나 정전시 오래가나요?

    A. 재안시 용량과 런타임을 고려하여 재안 하여야 합니다 (위 3번 참조)

    Q. 설치는 누가 해주나요?

    A. SmartUPS 3000이하는 구매자가 합니다 (요청시 설치지원 가능합니다)

       SUA-5000, SURT이상은 APC 혹은 그 파트너가 설치지원을 합니다 (설치비용은 별도)

    Q. 설치 비용은 얼마인가요?

    A. 적용장비와 설치지역에 따라 틀립니다. (설치가이드라인 참조)

    Q. 소프트웨어는 어떻게 설치하나요?

    A. 설치와 동일하며 쉽고 강력한 웹기반 소프트웨어 이므로 구매자가 직접도 가능하시며

       APC 혹은 그 파트너가 지원을 하여드립니다

    Q. SNMP카드 설정은 어떻게 하나요?

    A. 제공되는 CD를 이용하시거나, 콘솔(RS-232)를 통하여 최초 IP를 부여 하셔야 합니다

    Q, A/S는 어떻게 받나요?

    A. SUA-3000i이상은 출장 서비스가 가능하며 APC본사에서 직접 처리합니다

       (인워런티, 아웃워런티, DOA등의 분류에 따라 APC당사의 규정대로 처리합니다)

       SUA-2200i미만은 APC본사로 제품을 보내시면 APC에서 직접 처리합니다.

       (물론 대체 사용품 등 구매자의 편의는 충분히 제공하여 드립니다.)

FAQ 검색

고객센터

1544-0356

평 일 : 오전 9시 ~ 오후 6시