  1. 질문

    랙 구매가이드 

    답변

    a43026b47c06cb0daee5b2d04450e03f_1572273550_7919.jpg
     

     1. 높이

          높이는 유닛단위로 계산 됩니다  1U≒4.4cm입니다. 평균적으로 CDROM 높이라고 생각 하시면 될거 같습니다

          모니터는 10U, 키보드드로워 2U , 하중선반은 3개당  1U 정도 차지 합니다  이를 바탕으로 넣은 장비의 유닛을

          계산하여 높이를 선택합니다  가급적 여유있게 잡으셔야  합니다

     

     2. 깊이

          랙에 장착하고자하는 장비의 앞뒤 길이를 고려하여 깊이를 선택 합니다  표의 길이는 모든 사이즈므로 실제

          장착가능한 공간은 200mm 뺀 사이즈 입니다 

           ex) D1000≒800, D750≒550

          평균적으로  깊이(D) 750 이하의 제품을 통신랙 / 허브랙  으로 부르며  깊이900mm,D1000mm 제품을

          서버랙이라고 부릅니다

           [참고]
           깊이 관계없이 레일킷을 사용하는 외산 브랜드 서버의 경우 D1000인 제품을 권합니다. D900제품의 경우 장착이 되지

           않는 경우가 다반사입니다

         

    3. 너비

        평균적으로 19"인치 규격이 대부분이며  23".24" 등과 같이 규격도 있습니다

        대부분 19"규격이나  23"규격을 사용하는경우 (주로 음향장비) 도 있습니다

     

    4. 부가정보

           ●마운트프레임

           슬림넛 타입과 케이즈넛 타입의 두종류의 마운트 프레임을 통상적으로 사용합니다

     

    f06a9474ae782ae7a966425691b392f8_1572274508_9748.jpg
     

     

         슬림넛 타입은 국내에서 가장 일반적으로 사용되는 규격이며 케이즈넛 타입은 국제 규격에 따른 프레임입니다

         사용의 편의성 때문에 슬림넛 타입이 일반적으로 사용되나 외산 브랜드서버의 경우 슬림넛 타입의 마운트프레임

         에 장착이 되지 않는 경우가 있기때문에 이경우 케이즈넛 타입을 사용 해야 합니다

         [참고]
        서버랙의 경우 4개의 마운트 프레임이 장착되어 있지만 통신랙의 경우 제조사별로 전면에만 마운트 프레임이 장착되어

        있는 경우가 많습니다. 통신랙에 서버(장착되는사이즈)를 장착할 경우 후면 마운트프레임을 장착하고 하중선반을

        사용하여야합니다. 

     

        ● 전면도어

           기본적으로 강화유리문이 기본 구성입니다  아크릴,일반철문,타공철문 으로 변경이 가능하나 추가비용이 발생됩니다

     

     